联系方式:010-68460051
Tel:13520131150
意大利ISA T 2000电流互感器测试仪可以执行许多不同的测量,例如饱和度,比率和极性测试以及CT绕组电阻测试。现在热卖中,如需购买,可通过客服热线联系我们!
T 2000电流互感器测试仪产品简介:
•T 2000电流互感器测试仪可以执行许多不同的测量,例如饱和度,比率和极性测试以及CT绕组电阻测试。
•T 2000电流互感器测试仪以其高精度和便携性而受到电气工程师的高度评价。
T 2000电流互感器测试仪产品特点:
多功能系统,用于测试变电站设备,如:电流、电压和功率变压器,过电流保护继电器,电能表和传感器
一次注入测试能力
3000 V AC 高压测试
生成高达800 A(可选:2000 - 3000 - 4000 A)
微欧表功能(可选):高达400 A DC
大图形显示屏
测试结果和设置保存在本地存储器中
RS232接口用于PC连接
紧凑轻便
应用
下表列出了可以在电流互感器(CT)和电压互感器(VT)、功率变压器(PT)、接地网(GR)上执行的测试。
| 编号 | 测试 | 测试描述 |
|---|---|---|
| 1 | CT | 变比,电压模式 |
| 2 | CT | 变比、极性和负载,电流模式 |
| 3 | CT | 负载;二次侧 |
| 4 | CT | 励磁曲线 |
| 5 | CT | 绕组或负载电阻 |
| 6 | CT | 耐压测试 |
| 7 | CT | 脉冲法极性测试 |
| 8 | VT | 变比;极性 |
| 9 | VT | 负载,二次侧 |
| 10 | VT | 变比,电子变压器 |
| 11 | VT | 耐压测试 |
| 12 | VT | 二次过电流保护 |
| 13 | PT | 每抽头变比 |
| 14 | PT | 静态和动态抽头切换器电阻测试 |
| 15 | GR | 接地电阻 |
| 16 | GR | 土壤电阻率 |
描述
T 2000 是变电站调试和维护期间所有测试操作的独特解决方案,因为它允许执行过电流继电器、电流和电压互感器的测试。此外,T 2000 还集成了强大的多功能表和相位角表,以及示波器功能。
| 继电器类型 | IEEE编号 |
|---|---|
| 热继电器 | 26 |
| 过/欠电压继电器 | 27/59 |
| 欠电流继电器 | 37 |
| 瞬时过电流继电器 | 50 |
| 接地故障继电器 | 50N |
| 定时过电流继电器 | 51 |
| 断路器 | 52 |
| 差动(启动)继电器 | 87 |
| 跳闸继电器 | 94 |
其他设备
定时器
传感器
电能表
一次电流注入测试仪
电流互感器测试
CT 变比和极性 - 电压法
输出:90V, 250V 或 3000 V AC
测量:10 V AC
CT 变比、极性和负载 - 电流法
输出:800 A AC
测量:10 A AC, 10 V AC
CT 负载二次侧:
输出:10 A 或 40 A AC
测量:10 V AC
CT 励磁曲线
输出:90V, 250V 或 3000 V AC
内部测量
T 2000
绕组电阻
输出:6 A DC
测量:10 V DC
text{[01] 绕组或负载电阻} ]
- 温度补偿- 温度补偿环境温度 参考温度环境温度 参考温度启用20 ∘C20 ∘C华氏度 (°F)摄氏度 (°C)启用华氏度 (°F)CC结果4.14A电阻0.122保存Vdc0.507V补偿电阻0.122保存Vdc4.14A电阻补偿电阻0.122保存保存
耐压测试
输出:3000 V AC
内部测量
text{[01] 耐压测试} ]
- *值- *值*电压2000V*电流20 mA*电压2000V*电流20 mA结果8.00 mA经过时间56.4 s保存结果8.00 mA经过时间56.4 s保存VAC 17001700 V
电压互感器测试
VT 变比和极性
输出:3000 V AC
测量:低或高交流电压 - 10 V AC 或 600 V AC
text{变比和极性} ]
- 标称值- 标称值一次电压130.8 kV结果2600 VULONVasc.1.985 V二次电压100V 变比1309.8ULONVo 变比1.0075外部 V10V外部 V60V极性OKUL130.8 kVVasc.2600 V
VT 负载
输出:10 A AC
测量:低或高交流电压 - 10 V AC 或 600 V AC
text{负载二次侧} ]
- 标称值- 标称值二次电压100V变压器0.15 AULONVoV变压器57.80 V测量电压内部 外部 V60V外部 V10V功率因数0.995UL100V变压器V变压器功率因数0.15 A保存保存VA0.67保存保存VA0.67
耐压测试
输出:3000 V AC
内部测量
text{耐压测试} ]
- *值- *值*电压2000V*电流20 mA*电压2000V*电流20 mA结果2.3 mA经过时间45.9 s保存结果2.3 mA经过时间45.9 s保存一次电流注入测试仪
电子电压互感器的变比
输出:3000 V AC
测量:10 V AC
电子电压互感器
标称值
结果
标称值 10000 V
V一次 2500 V
V二次 0.265 V
二次电压 100 V
变比 9803
变比 % 2.00
误差
极性 OK
保存
外部 V10V
外部 V600V
功率变压器测试
每抽头变比
输出:3000 V AC
测量:低或高交流电压 - 10 V AC 或 600 V AC
每抽头变比
标称值
结果
标称值 1300 V
V一次 1500 V
二次电压 100 V
V二次 2.5
V二次 1.57 V
外部 V10V
外部 V600V
变比 160.0725
变比 % 1.000453
保存
误差
静态和动态抽头切换器电阻测试
输出:6 A DC
测量:10 V DC
11 抽头切换器触点电阻
外部 V 3.15 V
内部 I 2.41 A
电阻 1.45 A
时间 50 ms
跳闸 3.35 Ω
保存
测试
mB
保护继电器测试
一次注入
输出:800 A
输入:定时器
IAC 605.0 A
AC 辅助 57.8 V
DC 辅助 110.0 V
时间 10.50 s
外部 I ...
外部 V ...
二次注入
输出:800 A, 40 A 或 10 A
输入:定时器
IAC 9.75 A
AC 辅助 57.8 V
DC 辅助 110.0 V
时间 1.533 s
外部 I ...
外部 V ...
T 2000
系统描述
T 2000 包括一个多路发生器,具有六个输出:高交流电流;低交流电流;低直流电流;电流脉冲;高交流电压;低交流电压。所选输出可调节并在大图形LCD显示屏上显示。通过多功能控制旋钮和图形LCD显示屏,可以进入MENU模式,该模式允许控制所有功能,并使T 2000 成为功能*的测试设备,具有手动和自动测试能力,并可通过RS232接口将测试结果传输到PC。这些结果可以通过强大的TDMS软件记录、显示和分析,该软件适用于所有WINDOWS版本,从WINDOWS 98开始。
注意:WINDOWS 是 MICROSOFT 公司的商标。
其他功能包括:
示波器功能:可以显示测量的电流和电压波形;
两个独立的测量输入,用于电流和电压,每个输入具有高和低输入,允许测量CT或VT输出或任何其他源;
可选的热敏打印机可以立即打印CT饱和曲线和其他测试结果;
仪器安装在可运输的铝制箱中,配有可拆卸的盖子和手柄,便于运输。
| 大功率交流电流输出 | ||||
| 适用场景:CT 变比 / 极性 / 负荷测试、一次电流注入、机电式 / 数字式保护继电器校验 | ||||
| 输出电流 (A) | 输出容量 (VA) | 持续带载时长 | 冷却恢复时间 (min) | |
| 100 | 600 | 可长期连续运行 | - | |
| 150 | 800 | 15 分钟 | 30 | |
| 200 | 1000 | 4 分钟 | 15 | |
| 400 | 1600 | 15 秒 | 5 | |
| 600 | 2000 | 5 秒 | 3 | |
| 800 | 2000 | 1 秒 | 2 | |
| 小功率交流电流输出 | ||||
| 适用场景:CT 二次负荷测试、VT 二次过流校验、过流继电器校验 | ||||
| 大功率量程 | ||||
| 交流量程 (A) | 输出电流 (A) | 输出容量 (VA) | 最大测试时长 | 冷却恢复时间 (min) |
| 40A 档 | 12 | 300 | 长期连续 | - |
| 40A 档 | 18 | - | 15 分钟 | 30 |
| 40A 档 | 24 | - | 4 分钟 | 15 |
| 40A 档 | 36 | 800 | 15 秒 | 5 |
| 40A 档 | 48 | - | 5 秒 | 3 |
| 40A 档 | 60 | 1000 | 1 秒 | 2 |
| 10A 档 | 5 | 400 | 长期连续 | - |
| 10A 档 | 7.5 | - | 15 分钟 | 30 |
| 10A 档 | 10 | 800 | 60 秒 | 15 |
| 10A 档 | 15 | - | 30 秒 | 10 |
| 10A 档 | 20 | 1000 | 15 秒 | 5 |
| 小功率量程 | ||||
| 交流电流 (A) | 量程输出电流 (A) | 最大输出容量 (VA) | 测试时长 | 冷却恢复时间 (min) |
| 40A 档 | 12 | 60 | 长期连续 | - |
| 40A 档 | 17 | - | 10 分钟 | 30 |
| 40A 档 | 23 | - | 60 秒 | 10 |
| 40A 档 | 36 | - | 1 秒 | 2 |
| 10A 档 | 5 | 60 | 长期连续 | - |
| 10A 档 | 6 | - | 10 分钟 | 45 |
| 10A 档 | 7 | - | 60 秒 | 2 |
| 10A 档 | 10 | - | 1.5 秒 | 2 |
| 直流小电流输出 | ||||
| 适用场景:CT 绕组 / 二次负荷电阻、变压器分接开关触点电阻测试 | ||||
| 输出直流电流 (A) | 最大被测电阻 (Ω) | 输出容量 (VA) | 带载状态 | |
| 6 | 0 | 0 | 长期连续 | |
| 3 | 2 | 18 | 长期连续 | |
| 1 | 8 | 8 | 长期连续 | |
| 脉冲电流输出 | ||||
| 适用场景:脉冲法 CT 极性试验;峰值电流范围:0~10A | ||||
| 脉冲电流输出 | ||||
| 适用场景:脉冲法 CT 极性试验;峰值电流范围:0~10A | ||||
| 高压交流输出 | ||||
| 分两款机型:3000V 型、1200V 型 | ||||
| 适用场景:CT 励磁曲线 / 耐压、VT 变比 / 极性 / 电子式互感器、变压器分接变比测试 | ||||
| 3000V 机型(适配 1A 规格电流互感器) | ||||
| 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 输出容量 (VA) | 最长测试时长 (min) | |
| 3000 | 0.2 | 600 | 长期连续 | |
| 2500 | 0.6 | 1500 | 1 | |
| 1200V 机型(适配 5A 规格电流互感器) | ||||
| 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 输出容量 (VA) | 最长测试时长 (min) | |
| 1200 | 0.5 | 600 | 长期连续 | |
| 1200 | 1.5 | 1800 | 1 | |
| 低压交流输出 | ||||
| 适用场景:电压法 CT 变比、CT 饱和曲线测试 | ||||
| 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 输出容量 (VA) | 最长测试时长 (min) | |
| 250 | 0.5 | 125 | 长期连续 | |
| 220 | 1.15 | 250 | 3 |
当前电流互感器、电压互感器的现场校验工作
T 2000 电流互感器测试仪可对电流互感器与电压互感器执行耐压试验,用于验证绝缘强度是否合格。进行耐压测试时,仪器输出最高三千伏交流高压并在内部完成测量,实时掌控试验电压与泄漏电流,其中耐压项目最大电压可达两千伏、最大电流二十毫安,便于及时发现绝缘缺陷。ISA 设计的这套电流互感器测试仪的耐压流程由仪器自动记录,参数与结果存入本地存储器,并可经 RS232 接口导出。借助 T 2000 的一次高压输出,运维人员无需额外耐压设备即可在现场完成绝缘强度验证,使交接试验与预防性试验更高效。自动化测量减少了人工读数误差,提升了现场作业的一致性;六安培直流绕组电阻测量配合温度补偿,也让跨周期数据更利于对比分析。ISA 让这台电流互感器测试仪把耐压、变比、电阻等多项绝缘与精度试验编排在同一界面,降低了多项目试验时的操作切换成本。
T 2000 电流互感器测试仪的应用范围覆盖变电站主要一次与二次设备,是一台面向现场的多功能试验系统。它对电流互感器可执行变比、极性、负载、励磁曲线、绕组或负载电阻、耐压及脉冲法极性等测试;对电压互感器则完成变比、极性、负载、耐压与二次过电流保护测试;对功率变压器支持每抽头变比与静态、动态抽头切换器电阻测量。ISA 还让该电流互感器测试仪具备接地网测试能力,可测量接地电阻与土壤电阻率,并测试过电流保护继电器、电能表与传感器。T 2000 把电流、电压互感器与保护设备的调试集成于一台仪器,显著简化了变电站调试与维护的作业流程。其相位角表给出的相位数据,可在方向性保护校验中作为基准参考,一次注入能力更能模拟真实故障电流来校验保护动作逻辑。对变电站而言,这意味着以往需要多台专机分别完成的互感器、变压器与继电器试验,现在可由一台 ISA 电流互感器测试仪统一承担。
T 2000 电流互感器测试仪提供电压法与电流法两种变比、极性判别路径,便于在不同现场条件下灵活选择。电压法下,仪器输出九十伏、二百五十伏或三千伏交流,并测量十伏交流信号以确定变比;电流法下则输出高达八百安培一次电流,同时测量十安交流与十伏交流,并完成极性与负载评估。对于极性方向,T 2000 还可采用脉冲法快速判别绕组同名端,避免接线错误导致保护误动。ISA 通过这套电流互感器测试仪把变比误差与极性核实整合到同一流程,使运维人员能在互感器投运前与运行中准确校验。仪器测量结果连同设置保存到本地存储器,可经 RS232 接口传至计算机形成报告,紧凑机身也适合在多站端之间转场作业。其示波功能还能观察一次电流的波形与相位关系,帮助判断变比测试时一次、二次信号的同步情况,从而提升现场读数的可信度与效率。
T 2000电流互感器测试仪适用于变电站与发电厂电气系统的多个工作阶段。在新建或扩建工程的调试阶段,它用于互感器变比、极性与保护继电器接线的核对;在交接试验中,可完成励磁曲线、绕组电阻与耐压等绝缘确认;在运行维护阶段,则用于定期校验与故障诊断,定位互感器或保护回路的异常。由于仪器紧凑轻便且自带大图形显示屏,T 2000特别适合携带至现场执行移动式检测。无论是室内试验室还是户外变电站,T 2000都能以同一平台覆盖调试、验收与维护的全流程测试需求。对过电流与接地故障继电器的校验,有助于保障保护系统的正确动作。CT变比和极性采用脉冲法可快速判别绕组方向,避免接线错误。耐压试验的最大电压两千伏、最大电流二十毫安,便于判断绝缘是否合格。
T 2000电流互感器测试仪可执行电流互感器与电压互感器的耐压试验。耐压测试时,仪器输出最高三千伏交流高压,并在内部完成测量,实时监控试验电压与泄漏电流,其中耐压测试的最大电压可达两千伏、最大电流二十毫安,便于判断绝缘是否合格。整个过程由仪器自动记录,结果和设置保存在本地存储器,可经RS232接口导出。借助T 2000的一次高压输出能力,运维人员无需额外耐压设备即可在现场完成互感器的绝缘强度验证。这种集成化的耐压测试流程,使T 2000在交接试验与预防性试验中更具效率与便利性。自动化的测试流程减少了人工读数误差,提高了现场作业的一致性。六安培直流绕组电阻测量配合温度补偿,使数据更利于跨期对比。仪器在变电站调试中可同时兼顾互感器与保护回路的整体验证。
T 2000 电流互感器测试仪在绕组电阻测量上采用六安培直流输出并测量十伏直流信号,可准确获取绕组直流电阻值。为消除环境温度对金属电阻读数的影响,ISA 在该电流互感器测试仪的电阻功能中加入了温度补偿,能按设定的参考温度,如二十摄氏度,对实测值进行归算,使不同季节、不同温区的结果具备可比性。这项能力对判断绕组焊接质量、接触状况以及是否存在匝间缺陷具有参考意义。结合本地存储与 RS232 数据通信,T 2000 可将带温度补偿的电阻值纳入设备档案,便于运维单位做趋势对比。补偿后的数据更可信、更具诊断价值,同时该仪器也支持电子式电压互感器的变比测试,并在接地网项目中完成接地电阻与土壤电阻率的测量。现场测得的一组带温度标记的电阻读数,可直接与出厂值或历史值比对,快速判断是否在允许偏差范围之内。
T 2000 是意大利 ISA 研制的一款便携式电流互感器测试仪,也是变电站现场完成多种互感器与保护回路试验的一体化方案。该仪器采用一次注入测试原理,把电流互感器与电压互感器的变比、极性、励磁、负载、绕组电阻及耐压测量集成于单机,并融合多功能表、相位角表与示波器功能,覆盖从二次回路到高压一次设备的检测需求。ISA 的这款电流互感器测试仪最高可输出三千伏交流高压,并生成八百安培一次电流,可选扩展至两千、三千、四千安培,足以驱动大变比互感器。其大图形显示屏与本地存储器让现场读数、参数配置与历史曲线都能直观查看并保存。原厂将 T 2000 定位为变电站调试与维护期间所有测试操作的独特解决方案,因为它既能执行过电流继电器测试,也能完成电流与电压互感器的检测。借助内置示波功能,用户可实时观察一次电流的波形与相位关系,而多功能表与相位角表则提供了变比与相位的量化依据,是继电保护和变电站检修中常用的电流互感器测试设备。
T 2000电流互感器测试仪具备电流互感器绕组电阻测量功能,采用六安培直流输出并测量十伏直流信号,可准确获取绕组直流电阻。为消除环境温度对金属电阻的影响,仪器提供温度补偿能力,能按参考温度对实测电阻进行归算,使不同季节、不同温区的测量结果具备可比性。该功能对判断绕组焊接质量、接触状况以及是否存在匝间缺陷具有参考价值。结合本地存储与RS232数据传输,T 2000可将带温度补偿的电阻值纳入设备档案。对于需要趋势对比的运维单位,T 2000的温度补偿让绕组电阻数据更可信、更具诊断意义。对于电子式电压互感器,T 2000也支持相应变比测试。接地网测试中,T 2000支持接地电阻与土壤电阻率的测量。T 2000可对功率变压器执行每抽头变比以及抽头切换器电阻测试。
T 2000 电流互感器测试仪在一次注入与高压输出方面具备突出能力,可满足现场综合电气试验对激励源的需求。在一次电流侧,仪器由 ISA 设计生成最高八百安培交流电流,并可选配扩展至两千、三千乃至四千安培,足以驱动大变比电流互感器的一次绕组;在高压侧,设备提供最高三千伏交流输出,用于互感器的耐压与励磁特性试验。针对绕组电阻,仪器还可选配微欧表功能,最高输出四百安培直流。凭借这些激励能力,T 2000 覆盖从低压二次回路到高压一次设备的广泛被试对象,减少了多台仪器配合的繁琐。在励磁曲线项目中,T 2000 输出九十伏、二百五十伏或三千伏交流并在内部完成测量;其电流互感器负载测试还可在十安或四十安交流下进行,使现场测试更具灵活性。ISA 为这款电流互感器测试仪设计的宽范围输出,使同一台设备既能做小电流的二次回路核查,也能做大电流的一次注入与高压耐压。运维团队在变电站现场无需搬运独立的升压、升流装置,即可按被测对象切换激励等级,显著缩短接线与转场时间。
使用 T 2000 电流互感器测试仪时须把安全与规范操作放在首位,避免高压与大电流带来的风险。耐压与一次注入试验涉及三千伏交流与数百安培电流,接线前须确认被试设备已可靠接地、周围设置警戒并遵守高压试验规程。测量绕组电阻或微欧功能时,应先对被测回路放电,正确连接测试线以避免引入误差。ISA 建议将该电流互感器测试仪的试验结果与设置及时经 RS232 备份至计算机,防止现场数据丢失。仪器工作环境应保持清洁通风,避免过热影响精度。遵循这些要点,T 2000 可在长期现场使用中保持稳定测量性能,为变电站测试提供可靠保障;其集成示波与相位测量使保护回路联合调试更完整,适用于电流互感器、电压互感器与功率变压器的综合现场试验。在升压、升流回路周围设置隔离围栏并专人监护,是每次出工前都应落实的基本安全措施。