欢迎来到北京康高特 - 只为给你更好的测试体验,只为让我们成为更好的自己! English 中文

telphone

意大利ISA T3000初级电流注入测试系统

意大利ISA T3000初级电流注入测试系统

联系方式:010-68460051
Tel:13520131150

立即询价
  • 产品详情
  • 技术参数
  • 相关产品
  • 相关文章
意大利ISA T3000初级电流注入测试系统用于执行变电站调试中要求的主要测试。是变电站调试和维护期间的所有测试操作的独特解决方案。现在热卖中,如需购买,可通过客服热线联系我们!


意大利ISA T3000初级电流注入测试系统


T3000初级电流注入测试系统简介:
•T3000初级电流注入测试系统设计用于执行变电站调试中要求的主要测试。
•T3000允许对电流互感器、变压器、力变压器、保护继电器、电能表和换能器进行不同的测试和测量。
•T3000是变电站调试和维护期间的所有测试操作的独特解决方案,因为它允许执行过电流继电器,电流和电压互感器的测试。
•T3000还集成了功能强大的万用表和相位角计及示波器功能。


意大利ISA T3000初级电流注入测试系统


T3000初级电流注入测试系统特点:
•变电站设备的多功能一次测试系统,如:电流,电压和电力变压器,各种保护继电器,电能表和换能器
•主注射测试功能
•3000 V AC高电压测
•产生高达800 A(高达4000A的高电流增压选项)
•微电流表功能(可选):*400A直流
•RS232接口用于pc连接
•将测试结果存储在T 3000本地存储器中(*500个结果)
•紧凑轻巧

T3000包含三台独立发电机:
•主发电机 它有六个输出:高交流电流; 低AC当前; 低直流电流; 当前冲动; 高交流电压; 低交流电压。
•辅助交流电压发生器:它产生一个独立的,相位可调AC电压。
•辅助直流电压发生器,供给继电器进行试验。

所有输出可在大型图形LCD显示屏上进行可调节和计量。通过多用途控制旋钮和图形LCD显示,可以进入MENU模式,允许控制所有功能,并使T 3000成为*的测试设备,具有手动和自动测试功能,并具有通过RS232接口将测试结果传输到PC。这些结果可以通过功能强大的TDMS软件进行记录,显示和分析,该软件可以从包含WINDOWS 98的所有WINDOWS版本开始运行。附加功能有:
•示波器功能:可以显示电流和电压波形;
•两个独立的测量输入,用于电流和电压,每个具有高和低输入;它们允许测量CT或VT输出或任何其他来源;
•可选的热敏打印机立即打印CT饱和曲线和其他测试结果;
•辅助输出触点,按照START和STOP输入,可以模拟断路器。
•仪器安装在一个可运输的铝合金箱体内,该箱子带有可拆卸的盖子和手柄,便于运输。

T3000初级电流注入测试系统技术参数:
发电机有六个输出:高交流电流; 低交流电流; 低直流电流; 当前冲动; 高交流电压; 低交流电压。 通过旋钮执行输出调整。 以下规范适用于这些输出的单独使用。

高交流电流输出
应用:
•CT测试:比例,极性,BURDEN
•主注射
•继电器测试:电机(高功率)和数字(低功率)
T3000初级电流注入测试系统-1

低交流电流输出应用:
•CT测试:BURDEN,二次侧。 VT测试:过流保护。 过流继电器测试。

高功率范围
T3000初级电流注入测试系统-2

低压范围
T3000初级电流注入测试系统-3

低直流电流输出
应用:
•CT测试:抗电阻,耐电压。 PT测试:TAP-CHANGER接触电阻
T3000初级电流注入测试系统-4

电流脉冲输出
应用:
•CT测试:具有脉冲方法的极性测试
- 电流范围:从0到10 A峰值。

高交流电压输出
有两种版本可供选择:3000V或1200V输出。
应用:
•CT测试:激励曲线,电压耐受。
•VT测试:比率,极性,电子电压

变压器
PT测试:每比例比例

3000 V版本
应用:1A CT
T3000初级电流注入测试系统-5

1200 V版本
应用:5A CT
T3000初级电流注入测试系统-6

低交流电压输出
应用:
•CT测试:电压比例,饱和曲线
T3000初级电流注入测试系统-7

辅助交流电压应用:
继电器测试
T3000初级电流注入测试系统-8

相位移相器
•相位调整:通过多功能旋钮。
•相角范围:0°至360°。
•调整分辨率:1°(1度)。

频率和频率变化率发生器
•频率范围:40Hz至500Hz。
•频率调节:1 mHz,通过控制旋钮。
•频率范围:从0.01Hz / s到99.99Hz / s。

Auxiliary DC Voltage
•直流电压范围:130 V或240 V.
•直流电压功率:全范围90 W,连续工作,电流极限为0.9 A @ 130 V和0.45 A @ 240 V.

计时器
可用测量:
•定时器启动:在测试开始时,或通过外部接点;
•测量START和STOP之间经过的时间;
•当前世代流逝的时间。
•时间可以以秒或周期计量。

输入:无电压或电压。
可编程电压阈值:24 V或80 V.
测量范围,以秒为单位:从0到9.999秒; 10.00至99.99秒; 100.0~999.9秒; 1000到9999 s。
测量范围,周期:从0到1000.0个周期; 从1000到500,000个周期
计数模式:这种模式是预测能量的测试
*输入频率:10 kHz。

辅助二进制输出
接触范围:5 A; 250 V AC; 120 V DC。

测量部分
输出测量
•电流和电压AC和DC输出测量精度:±0.5%。
T3000初级电流注入测试系统-9

以下测量由T 3000生成输出计算:
T3000初级电流注入测试系统-10
相位角测量精度:1°。 频率精度:1mHz。

外部输入测量电流测量
两个输入:20 mA AC或DC或10 A AC。
精度:0.5%

电压测量
两个输入:10 V或600 V,AC或DC。
精度:0.5%

T3000上可用的其他测量值,由外部输入计算。
T3000初级电流注入测试系统-11

比率测量精度
•比例:0.1~9999; 0.5%典型; 1%*误差。

电阻
•高达250欧姆; 0.5%典型; 1%*误差。

示波器功能
•T2000具有附加的示波器功能,允许显示电流和电压波形。
T3000初级电流注入测试系统-12

图形显示
大图形显示具有以下特点:
•像素:240x128;
•背光颜色:白色;
•LCD类型:FSTN;
•查看面积:135x80毫米。

本地内存
测试结果可存储在T3000本地存储器中(*可存储500个结果)。在测试结束时,设置和测试结果可以传输到TDMS提供的PC上。
该软件可以保存测试结果并进行检查。 可以从存储器存储和调用测试设置。
*可以存储和调用10个设置。

TDMS软件
当连接PC时,可以使用TDMS创建设置并传输到T3000。
TDMS是一个用户友好的软件,允许通过图形界面来控制T3000的设置并下载测试结果。 TDMS也是一个强大的报告编辑器,允许创建可以Access格式导出的测试报告。

其他特点
接口:串行RS232; 波特率为57600波特
市电供应:230 V±10%; 50-60Hz,或110V±10%;50-60 Hz; 在订单中指定。 (电源电压低于220V时有功率降低)。
尺寸:455(W)×325(D)×290(H)mm。
重量:34公斤。

T3000配有以下项目:
用户手册;
备用保险丝(5号),T16A;
软件TDMS与用户手册。
一套连接电缆,包括在带有轮子和手柄的合适的运输箱中。

意大利ISA T3000初级电流注入测试系统技术参数

大功率交流电流输出
适用场景:CT 变比 / 极性 / 负载测试、一次电流注入、机电式 / 数字式继电器大功率校验
输出电流 (A) 输出容量 (VA) 持续带载时长 冷却恢复时间 (min)
100 600 长期连续 -
150 800 15 分钟 30
200 1000 4 分钟 15
400 1600 15 秒 5
600 2000 5 秒 3
800 2000 1 秒 2
小功率交流电流输出
适用场景:CT 二次负载测试、VT 二次过流保护校验、小电流过流继电器校验
大功率量程段
量程档位 (A AC) 输出电流 (A) 输出容量 (VA) 最长测试时长 (s) 冷却恢复时间 (min)
40 12 300 长期连续 -
40 18 - 15 分钟 30
40 24 - 4 分钟 15
40 36 800 15 5
40 48 - 5 3
40 60 1000 1 2
10 5 400 长期连续 -
10 7.5 - 15 分钟 30
10 10 800 60 15
10 15 - 30 10
10 20 1000 15 5
小功率量程段
量程档位 (A AC) 最大输出电流 (A) 输出容量 (VA) 最长测试时长 (s) 冷却恢复时间 (min)
40 12 60 长期连续 -
40 17 - 10 分钟 30
40 23 60 10 -
40 36 1.5 2 -
10 5 60 长期连续 -
10 6 - 10 分钟 45
10 7 60 2 -
10 10 1.5 2 -
直流小电流输出
适用场景:CT 绕组 / 负载电阻、变压器分接开关接触电阻测试
输出电流 (A) 最大被测电阻 (Ω) 输出容量 (VA) 持续带载时长
6 0 0 长期连续
3 2 18 长期连续
1 8 8 长期连续
* 常见问题 *
  • ISA T3000初级电流注入测试系统可以测试哪些设备?

    ISA T3000初级电流注入测试系统是专为变电站调试与维护设计的一次电流注入测试系统,可对电流互感器、电压互感器、电力变压器、保护继电器、电能表及各类换能器执行现场测试与测量。T3000集成了主注入测试能力,能够完成过电流继电器以及电流、电压互感器的现场校验,并内置万用表、相位角计与示波器功能。设备提供高交流电流、高交流电压、低交流电流、低直流电流、电流脉冲与低交流电压六类输出,单台即可覆盖一次回路的主要试验项目。在中小型变电站的年度检修中,T3000可在一日内完成主变、互感器与保护回路的多项试验,减少设备往返与人员投入,是投运前调试和例行维护不可或缺的核心装备。借助ISA成熟的测试架构,现场试验的组织更加简洁,也为运维单位压缩停电窗口提供硬件支撑。作为变电站调试和维护期间所有测试操作的独特解决方案,T3000把多种试验整合于单台设备,既减少对多套仪器的依赖,也降低现场反复接线的出错概率,让投运前调试更为高效。

  • ISA T3000内部由几台发电机组成,各自作用是什么?

    ISA T3000初级电流注入测试系统内部包含三台独立发电机协同工作。主发电机提供六个输出:高交流电流、低交流电流、低直流电流、电流脉冲、高交流电压与低交流电压,覆盖绝大多数CT、VT与继电器试验。辅助交流电压发生器产生相位可调的独立AC电压,用于相位移相与继电器测试,相角范围0°至360°。辅助直流电压发生器则为直流继电器供电,模拟断路器控制回路。三机独立设计让多项试验可灵活组合,例如在大电流注入的同时施加可调交流电压,从而一次性完成复杂保护装置的联动校验。辅助输出触点配合START与STOP输入可模拟断路器动作,使T3000在保护逻辑验证中无需额外设备即可复现真实跳闸工况,大幅提升现场接线与试验的效率。辅助START与STOP触点能够模拟断路器分合,便于验证保护跳闸逻辑。

  • ISA T3000的高压与电流输出能力具体是多少?

    ISA T3000初级电流注入测试系统提供丰富的输出组合:高交流电流输出用于CT比例、极性与BURDEN测试及主注入,最高可达800A,选配增压选项可达4000A;高交流电压输出有3000V与1200V两种版本,分别适配1A与5A电流互感器;低交流电流、低直流电流、电流脉冲及低交流电压输出则覆盖二次侧与细分测试。所有输出均可在大型图形LCD上调节与计量,通过旋钮进入菜单即可精细控制。多版本高压输出使T3000既能完成励磁曲线与电压耐受,也能覆盖从低压到高压的多层级试验需求。其微电流表功能(可选)最大支持400A直流测量,进一步扩展了在直流分量相关测试中的适用性,适应不同规格互感器的现场校验,也让一台设备应对更多类型的试验任务。

  • ISA T3000支持手动还是自动测试,操作界面怎样?

    ISA T3000初级电流注入测试系统同时具备手动与自动测试能力,兼顾灵活性与标准化。操作者通过多用途控制旋钮和大型图形LCD进入菜单模式,即可控制全部输出与计量功能;自动测试模式则按预设流程执行,减少人工干预与误判。两个独立测量输入实时显示CT、VT输出波形,辅助START与STOP触点可模拟断路器动作,便于验证保护跳闸逻辑。借助RS232将结果传至PC并用TDMS软件分析,T3000实现了从现场测试到报告生成的一体化作业。自动模式尤其适合大批量同型号间隔的标准化校验,保证不同班次测试结果的一致性,降低对个别操作人员经验的依赖程度,使熟练工程师与初次使用者都能凭借清晰菜单快速完成复杂的注入试验。菜单模式下的参数预置与一键启动,使重复性试验流程标准化,既缩短单次作业耗时,也便于不同班组之间交接与复核测试结果。清晰的菜单与图形化反馈降低了误操作概率,使复杂注入试验在现场更易执行与复核。

  • ISA T3000如何保存和导出测试数据?

    ISA T3000初级电流注入测试系统可将测试结果存储于本地存储器,最多保存500组结果,便于现场连续作业而不必即时转存。设备配备RS232接口连接PC,并配合功能强大的TDMS软件对数据进行记录、显示与分析,该软件兼容自Windows 98以来的各版本系统。可选热敏打印机还支持即时打印CT饱和曲线等结果,方便现场存档。借助本地存储加PC软件的闭环,用户能够建立可追溯的试验档案,将每次调试的接线、参数与波形统一归档,便于报告编制与后续同被测设备的历史数据比对复查。对于需要出具正式试验报告的交接验收,TDMS还能导出结构化数据,减少手工抄录带来的差错,让试验结论更具公信力与可追溯性。通过TDMS软件,用户还能对历次记录做趋势对比与报表生成,把分散的现场数据转化为可管理的设备健康档案,支撑后续状态检修决策。现场连续多组试验的数据可被统一命名与归类,避免纸质记录易遗失和难以检索的问题。

  • ISA T3000的便携性与结构防护如何?

    ISA T3000初级电流注入测试系统强调现场可用性,整体结构紧凑轻巧,主机安装于可运输的铝合金箱体内,箱体带可拆卸盖子与提手,便于在变电站、电厂等场所搬运与布放。前面板采用大型图形LCD显示屏和多用途控制旋钮,可进入菜单模式对手动与自动测试进行统一管理,操作直观。铝合金箱体在提供电磁屏蔽与机械保护的同时控制了重量,使T3000适合频繁转场的调试作业。即便在户外的粉尘、振动环境中,坚固的箱体也能保障内部精密发生器稳定工作,延长设备服役周期。可拆卸盖子的设计还便于在狭小开关室中开盖操作,兼顾了防护性与现场可达性,让设备在不同作业空间都能稳妥部署,适应各类复杂现场环境。整机重量经过优化控制,单人即可完成搬运与就位,配合提手与可拆卸盖子的铝合金结构,T3000在开关室、端子箱附近等受限空间也能平稳展开作业。

  • ISA T3000的频率与相角调节范围有多大?

    ISA T3000初级电流注入测试系统的频率发生器覆盖40Hz至500Hz范围,调节步长可达1mHz,频率变化率可在0.01Hz/s至99.99Hz/s之间设定,便于模拟系统频率波动与滑差工况。相角方面,辅助交流电压发生器支持0°至360°全周相位移相,分辨率1°。这些精细的调节能力使T3000能够完成继电器动作边界、相位继电器以及变频设备相关的专项测试。例如通过扫描相角可观察方向保护的动作区,通过设定频率变化率可评估对频率敏感的保护逻辑,满足复杂现场校验对信号源精度的严苛要求。在新能源并网与电气化铁路等存在谐波与频率扰动的场景下,T3000的宽频调节能力尤为重要,可为非常规电源接入后的保护配合提供实测依据。

  • ISA T3000支持手动还是自动测试,操作界面怎样?

    ISA T3000初级电流注入测试系统同时具备手动与自动测试能力。无论是熟练工程师还是初次使用者,都能凭借清晰的菜单快速完成复杂的注入试验,自动模式尤其适合大批量同型号间隔的标准化校验,保证不同班次测试结果的一致性,降低对个别操作人员经验的依赖程度。自动模式显著降低对操作人员熟练度的依赖。

  • ISA T3000内置了哪些测量与仪表功能?

    ISA T3000初级电流注入测试系统不仅是一台注入源,还集成功能强大的万用表、相位角计与示波器。其示波器功能可实时显示电流与电压波形,两个独立测量输入用于采集CT或VT二次侧输出及其他来源信号,便于现场比对。相位角计支持0°至360°相角调节,分辨率1°,配合40Hz至500Hz频率发生器,使T3000在继电器相位校验、相量分析等场景中也能独立胜任。借助这些内置仪表,运维人员无需外接额外设备即可完成从大电流注入到波形观测的完整测试闭环。这种高度集成节省了车载空间,也避免了多仪器之间接线复杂、量程不匹配带来的误差,显著提升现场作业的一体化程度与可靠性,两个独立输入可同时采集不同互感器的二次侧信号。相比于分体式仪表组合,T3000将信号源与测量端集成于同一机箱,既缩短接线时间,又保证注入与采集在统一时基下完成,使相位与波形比对结果更具一致性。

可拆卸盖子设计还便于在狭小开关室中开盖操作,兼顾了防护性与现场可达性,让设备在不同作业空间都能稳妥部署与使用。可拆卸箱盖设计便于在狭小开关室内开盖操作。可拆卸箱盖设计便于在狭小的开关室内开盖操作,兼顾防护与可达性。

联系座机 联系手机